i bought avr having 1000watts capacity, im connecting a 700watts portable aircon to its 1100v output... mo work cya kadyot but mo.off and then moinit og maayo ang avr... murag overload but 1000watts man ako avr.. help?
i bought avr having 1000watts capacity, im connecting a 700watts portable aircon to its 1100v output... mo work cya kadyot but mo.off and then moinit og maayo ang avr... murag overload but 1000watts man ako avr.. help?
step-down transformer ang gamita, ayaw nang gkan sa AVR...
Agree! Bug-at man gud ng aircon bro. So mag sige ug readjust imo avr. Samot na ky servo na, mag sige nag tingog murag robot. Maau tong step-down xformer ky fixed na, problema lang if naa ka sa lugar na intermittent ang voltage, sige ba ga low voltage. Possible man sad ma convert ng imo AVR, i-disable lang iya servo mechanism para ma fixed siya.
Pero basin pud ang imo AVR rated jud below 700 watts, panguwat lang ng 1Kw na nakatatak dra.![]()
tnx mga bro.. if ani nga set-up kaha? portable aircon to a stepdown transformer then stepdown transformer to the avr? pwede ni?
bro mangutana ko unapwede nimo picturan ang specifications sa AVR? apila na lang pud ang specifications sa imong A/C?
Ayaw ana nga tapping kay the more nimo i-series, the more lang imong voltage drop TBH, plus power losses kada AC connectors, unsa na nga portable aircon? pila ka HP? pila ka BTU/HR?
di kaha ni OT mga bro?di na man gud computer hardware hehehe
Naa koy mga client nga gipang ta-uran sauna ug mga servo AVR ilang mga lines kay unstable ilang mga supply sa A/C so far wa may issues, I dont know sa imo nganong mu-init?
1000watts naka indicate sa avr mga bro, then ang a/c kay 1HP and nakabutang 567/675 watts na 110v so mga 700 watts dyud ang max. at first kay stepdown transformer dyud unta ako paliton but ang saleslady/tigbantay kay ni recommend og avr nalang kay stable ang voltage supply. and i think if avr ako gamiton kay i need 1500 - 2000 watts and kun stepdown tranformer kay pwede ra cguro 1000watts, sakto bah?
TS asa nmu napalit imo portable AC, dri sa istorya rasad? naa gd ko plan palit atong blgya dri k2 surplus lang but same specs ra. Maau ni nga thread pra mhibaw-an unsa maau paliton.. transformer mn to g-advice ipapalit sa akoa sa seller tag 2k sad pinakacheap.
bro sad to say basin under rated na nga AVRkung true rated gyud na nga 1000W continuous (ISO standard) enough na man ta na, kung naa pay chance ma-uli na nimo bro pa swapi na lang na ug 2000 W para sigurado na gyud, kung stable inyong kuryente bro, pag stepdown na lang nga panther 1000W or 1500W, pero kung medyo shaky imong kuryente pag 2000W servo na lang
third option: apply ug neutral ground service drop sa VECO (L1-neutral-L2) para wa na gyud kay transformer gamiton, pero i dont know kung pila ilang pangayo, mahimo na nang U.S. standard imong service drop
I forgot in-ana man di-ay ta diri sa pinasmaski under rated ang produkto ok ra gihapon, wa man tay tig badlung gud
![]()