so sa design 8-16mm rebars? pero imong himuon ug 4-16mm and 4-12mm?
depende sa floor area bro ug pila ka column tanan.. pwede ra gani 8-12mm gamiton for .25x.25 column kung nag budget gyud ka..
so sa design 8-16mm rebars? pero imong himuon ug 4-16mm and 4-12mm?
depende sa floor area bro ug pila ka column tanan.. pwede ra gani 8-12mm gamiton for .25x.25 column kung nag budget gyud ka..
nkpalit nman gud ko ug 16mm. ako nlng gimix ang 16mm and 12mm. 72sq.m ang floor area then 2 storey. 4inch slab ang 2nd floor dli kau bug at.
ok rana sagol bro oi..
issue: ang excavation namu of 1.5m deep naay tubig.
Soil: limestone , clay
murag problema ni sa bearing capacity sa soil.
Footing size: 80 cm
do you think ok ra ang footing nako ani? if no, what am i going to do to fix this?TIA
^^murag mag gamit ka ana ug PILE. sinking of pile to support your footing. or mag footing tie beam ka..
^^naay mga duol sa imo lot diha nga nag construct pod? tubigon pod ilaha?
^^naa house mga 30meters from our site. gamay nga blay.
ngresearch ko about footing dimension based on soil bearing capacity. ako gkuha ang ang least nga bearing capacity 1500psf. the footing should be 29 inch on a 4inch holllow block masonry.
converting 29 inch to cm is 73.66cm. so safe ra akong footing dimension which is 80cm.
^^pero mag tie beam lang gihapon ka bro?